中华DIY论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
返回列表 发新帖

【米思米机械设备知识分享】- 浅析PLC对高压风机的控制

[复制链接] 0
回复
1500
查看
打印 上一主题 下一主题

该用户从未签到

100

主题

100

帖子

3509

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3509

medal5medal6medal7medal8medal9medal10

楼主
2023-6-12 11:28:50  | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
导语:PLC对生常工艺过程的通用设备高压风机进行控制。在工业生产过程中需启动风机时,先由PLC发出信号确认风机阀门扇页处在关闭位置,以减少起动负荷。
PLC是可编程控制器,它具有逻辑、顺序、定时、计数、运算等控制功能的通用自动控制设备。它以体积小、功耗低、速度快、可靠性高、具有较大的灵活性和扩展性而广泛应用于机械制造、冶金、电子等领域。风机是工业生产的通用设备,传统的电气控制可靠性和灵活性较差,改用PLC控制后提高了系统的稳定性、安全性。
其工作原理是:PLC对生常工艺过程的通用设备高压风机进行控制。在工业生产过程中需启动风机时,先由PLC发出信号确认风机阀门扇页处在关闭位置,以减少起动负荷。然后PLC按照设计好的程序先使风机电机线圈呈星形接法起动风机电机,运行达到一定速度后再将电机线圈转换为三角形接法运转,达到节能、安全可靠的目的。
技术方法:
1、在起动风机电机时,先关闭风机阀门,待风机正常运转后再根据生产需要打开风机阀门,以减少风机的起动负荷。
2、电机起动时线圈采用星形接法,待电机达到正常的速度后切换为三角形运转,这样起动电流是直流起动的1/3。
3、当电机线圈由星形切换为三角形时,因PLC运行速度快,内部切换时间短而接触器转换需要时间长,因此PLC内部程序设计上有防火花的内部锁定。
4、系统设计有紧急停车按钮,防止起动互联运行时意外事故的发生。
5、电机星形起动转换为三角形运转时相关接触器连锁,防止PLC误动作。
6、具体系统设计时涉及有关时间设定,可依据相关电气设备性能设定合适的数据。浏览米思米官网https://www.misumi.com.cn/学习更多电工知识

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

中华DIY论坛QQ官群:205778249
关于我们
关于我们
友情链接
联系我们
帮助中心
网友中心
购买须知
支付方式
服务支持
资源下载
售后服务
定制流程
关注我们
官方微博
官方空间
官方微信
快速回复 返回顶部 返回列表